以下是引用凯鹰在2016-09-26 12:44:39的发言 >

你这是方案1吧?

SMART plc只有一个以太口和一个485口。以太网口同时接屏和上位机。485口同时接秤和表,做主站。

由于秤和喷码机的都是从站,由主站发起问答,所以两个同时接在plc的一个口上不会引起出错。发送到秤的时候,喷码机认为这是错误码,不应答。发送到喷码机的时候秤认为也出错,都不应答。这相当于你用英文和中文同时跟一个中国人和一个英国人交谈。