这次项目选了个低配的cpu,151-8,现在发现遇到好多瓶颈啊。
工作存储区满了,刚删了很多程序,维持在了100%以内。
今天仿真运行程序,发现报警系统故障。如图:
我监控OB1的上一次扫描周期在10ms左右,有时候会超过10.
一开始老stop,后面下载了ob80,不停机了,但是缓冲器看到还是总报警。
OB35的循环中断设定是10ms。
想知道这个故障的原因是因为OB35里面的程序执行时间太长还是OB1的周期太长,我基本屏蔽了OB35里面主要的程序,发现还是报警。
另外,通过ob1 temp里面读取的上一次扫描时间,是所有ob里面程序的执行还是还是只是ob1里面程序执行的时间,如果是后者,那ob35里面程序执行时间怎么看呢?
请论坛里的高手帮忙指点下,谢谢!