恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-26 15:54:48
3楼
各位大神,你们好
小弟我有一个技术问题请教下:
3个主轴,开启指令为S1=100 M1=3,S2=100 M2=3,S3=100 M3=3,关闭指令M1=5,M2=5,M3=5
目前想达到的功能为NC指令为单一的S=100 M3,M5,由外围PLC按钮控制指定开关某一个主轴,例如S1开启,S2不开启,S3开启。速度值保持一致,不会出现3个主轴,3个不同速度。
总结:1个指令,控制速度及开关,不区分SP1,SP2,SP3,由外围按钮控制。
盼复,谢谢~~!!
可以参考主从同步功能,MD37262耦合连接方式改为0,临时耦合,可由PLC、NC控制。
PLC 控制
1)同步位置,机械锁住。
2)设置主从轴的DB3x.DBX24.4,等待DB3x.DBX96.4。
3)主从有效,设置主从轴的DB3x.DBX24.7,等待DB3x.DBX96.7。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主