回复:840DSL 主轴功能 技术咨询

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-26 16:24:04

4楼

展开查看
以下是引用千万个为什么在2016-09-26 15:54:48的发言 >3楼

可以参考主从同步功能,MD37262耦合连接方式改为0,临时耦合,可由PLC、NC控制。

PLC 控制

1)同步位置,机械锁住。

2)设置主从轴的DB3x.DBX24.4,等待DB3x.DBX96.4。

3)主从有效,设置主从轴的DB3x.DBX24.7,等待DB3x.DBX96.7。


以下是引用Simon Lin在2016-09-26 13:31:20的发言 >楼主:各位大神,你们好小...

引用楼主详细内容:

各位大神,你们好


小弟我有一个技术问题请教下:


  1. 3个主轴,开启指令为S1=100 M1=3,S2=100 M2=3,S3=100 M3=3,关闭指令M1=5,M2=5,M3=5

  2. 目前想达到的功能为NC指令为单一的S=100 M3,M5,由外围PLC按钮控制指定开关某一个主轴,例如S1开启,S2不开启,S3开启。速度值保持一致,不会出现3个主轴,3个不同速度。

  3. 总结:1个指令,控制速度及开关,不区分SP1,SP2,SP3,由外围按钮控制。


盼复,谢谢~~!!

3个轴能耦合?

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com