回复:MM430 132KW变频器快速调试后,电动机不起动,110KW六极电机带罗茨风机,感沉电机在正反摆动。

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-26 16:53:45

2楼

MM430是针对风机水泵平方转矩应用的变频器,而罗茨风机是恒转矩负载,如果使用MM430带罗茨风机需要加大一个功率等级,如罗茨风机132KW,需要使用160KW的变频器,且设置负载为恒转矩负载,针对罗茨风机负载建议楼主使用MM440的变频器。