以下是引用HUANGZE75在2016-09-25 13:25:16的发言 >13楼

隔离变压器的作用就是当发热管内发热丝对外壳接地时,不会产生电流,因为隔离变压器将地跟变压器输出的回路线是绝缘的。

以下是引用古ben在2016-09-25 08:51:54的发言 >10楼:我想问,隔离变压器...

引用10楼详细内容:


我想问,隔离变压器的作用就是安全吧,对发热管的寿命没有影响啊

隔离变压器的目的是避免发热丝与外壳之间建立电压,填充料就无需承受绝缘电压了,哪来击穿接地了呢?

温度对于绝缘是有害的,半导体材料随着温度升高,绝缘等级迅速降低,填料里含有的杂质碳化导致电热管击穿,用隔离变压器就是撤掉这个引起绝缘击穿的电压。

自己画个图分析一下吧!

当年变频器尚未普及时,谁会想到花钱用变频器呢?隔离变压器就算按100yuan/kva算,这个钱值得出的。

大道至简,知易行难