恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-26 19:33:48
8楼
用SIEZER进行了测试,当加大电机模块的功率时,电机的动力电缆长度就可以加长。
有种说法是超过50米,电机的功率就会降容,加大电机模块的功率可以补偿电机功率,这种说法对吗
电机降容的原因是因为电缆长度的增加,造成压降的原因吗?
为什么加大电机模块,电缆的长度可以增加呢?
50米的电缆就需要降容使用吗?是不是有点邪乎了?我记得过去似乎是100m以上,需要加输出电抗器,当加了输出电抗器,就需要电机驱动降容使用。
为什么降容使用的电机模块允许加长电缆呢?我想可以这么理解,电缆长度达到一定,就有一定的电感值了。有电感,变频器的输出就会有压降,输出就会有损失(高频的交流损耗),所以通过加大输出电流可以弥补线损的功耗。这就交流阻抗电路中的欧姆定律嘛。
如果变频器输出是50Hz标准的正弦波,那也罢了,低频下,电缆产生的那点电感值,可忽略不计的,而变频器输出是带着载波频率的谐波,近似的正弦波,谐波的成分很高的,交流的欧姆定律,电感阻抗与频率成正比。所以,电缆越长,线阻(交流线阻)越大。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主