回复:关于循环中断的CPU报系统故障,151-8

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-26 19:41:44

1楼

 ob35只能大于100MS(当然手册上说能设定1MS)你设定个10MS那是OB38的执行中断周期了用到400CPU了那么除了优先级外这些CPU支持的中断都一样了?151-8顶多就是314的性能你还把他全负荷运行不知道以后会怎么样,我建议你不行还是换个315吧。OB1的那个时间就是扫描OB1的时间与OB35没啥关系,OB35循环中断自己按设定时间跑不管你跑得完跑不完若跑不完就调用OB80。