回复:Pc_Access_SMART使用

陆上行舟

  • 帖子

    1244
  • 精华

    7
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-26 19:46:26

2楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2016-09-26 17:57:08的发言 >1楼

 你的第1问题,可行。使用MODBUS协议。

你的第2问题,使用opc, 你进wincc一看就知道。看不懂就看它的帮助文件,网上搜索一大堆。

你的第3问题,采用串口了,可能Pc_Access_SMART就不能用了。可以使用KEPServer或其它opc软件。

你还可以扩展网卡,这样就可以使用  PC_Access_SMART了。

 

1,modbus协议是不是需要编程通讯?

2,加个交换机可行不?

keep moving !