我的理解是:G120的PN是有实时性要求的,所以民用交换机可能不能胜任,而触摸屏的PN口因无实时控制要求,可能本身就是普通的TCP/IP数据,所以通过民用交换机是可以的,不知是否正确。
触摸屏与PLC通信有2种形式,一种是走S7通信(绝大部分应用都是这种);另一种是PROFINET通信,大家可以组态一下,在此种模式下,触摸屏会作为PLC的一个设备来工作,会占用PLC的一部分输入DI信号。
何时用后者?
当触摸屏上有个按钮,要求此按钮按下时,PLC能快速响应。
典型例子:触摸屏有电机正向和反向点动按钮,此触摸屏在设备旁边操作,按钮按下电机转动,松手电机就要立刻停,如果此按钮信号走S7通信,那很可能按钮已经松手,但电机还没停,因为S7协议是非实时的通信。PLC内的变量还没有更新;所以此按钮信号需要走PROFINET,将按钮的变量连到PLC的DI上,一松手,电机立刻就停了,因为PROFINET是实时通信。