以下是引用树林在2016-09-27 11:06:10的发言 >13楼

我的理解是:G120的PN是有实时性要求的,所以民用交换机可能不能胜任,而触摸屏的PN口因无实时控制要求,可能本身就是普通的TCP/IP数据,所以通过民用交换机是可以的,不知是否正确。

以下是引用yming在2016-09-24 11:41:59的发言 >11楼:是的,我只是在G120...

引用11楼详细内容:

是的,我只是在G120-2PN尾部接到交换机(普通民用的),然后(单口)触摸屏再接交换机。而且另一套IP网段完全不同的,也这样接在这台交换机上。

正如 @westcowboy 大侠说的那样,两者完全不受干扰。它的好处是PC/PG,只需要连接(或接入个AP、路由)到这个交换机,就可以根据需要访问每一台PN设备。

在这里,PN口触摸屏只是个客户端。即便关闭交换机,也不影响生产线的运行。

要想知道的是:

那种所谓三层管理型的民用智能交换机是不是因为基于IP管理的,而PN IO设备并不使用IP访问(除了初始连接),所以导致不能使用。

那么,这种混合的网络拓扑,将同一系统的PN使用总线结构连接在一起,接入交换机的仅限TCP/IP数据交换,是否就可以了呢?


还有一个问题,在PLC中启用路由,指定网关到底是做什么用的?通常PLC的 PN/IO 是没有跨网段通讯的任务的。是不是仅在这台PLC作为客户端,需要跨网段访问其他设备时,才需要启用?


以下是引用树林在2016-09-23 14:38:24的发言 >9楼:我们的设备就是从P...

引用9楼详细内容:

我们的设备就是从PLC开始,串联到每一台 G120-2PN(两个网口),最后的一台 G120-2PN接单网口的触摸屏(KTP-700),工作很好。好像见过一个帖子说G120和PLC通过民用交换机连接有问题,等有机会做个测试,看看G120和PLC通过民用交换机到底是否可以。不知道谁做过测试没有。

触摸屏与PLC通信有2种形式,一种是走S7通信(绝大部分应用都是这种);另一种是PROFINET通信,大家可以组态一下,在此种模式下,触摸屏会作为PLC的一个设备来工作,会占用PLC的一部分输入DI信号。

何时用后者?

当触摸屏上有个按钮,要求此按钮按下时,PLC能快速响应。

典型例子:触摸屏有电机正向和反向点动按钮,此触摸屏在设备旁边操作,按钮按下电机转动,松手电机就要立刻停,如果此按钮信号走S7通信,那很可能按钮已经松手,但电机还没停,因为S7协议是非实时的通信。PLC内的变量还没有更新;所以此按钮信号需要走PROFINET,将按钮的变量连到PLC的DI上,一松手,电机立刻就停了,因为PROFINET是实时通信。