回复:电机接地,为什么变频器报f 002 和a0910

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-27 20:10:37

8楼

请按照正确的EMC规范安装操作!

使用3+1的电缆,电机接地线与变频器与地排可靠连接,,
 接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。

所以如果一般的负载,启动就报过压,拆除电缆运行没有问题,那么就检查电机电缆或者接线盒处的接线。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:分析的正确。电机线包的对地短路、长电缆远端的对地短路,对可能是这种报警现象。 -yming