SOS求助:水泵汇流的PID控制

596

4

2016-09-27 20:52:07

工程现状:

有一大一小共2台水泵共同向一条管道内汇流,分别检测2台水泵的输出流量要求流量配比为1:5,也可检测汇流后的压力(即水泵的输出扬程),2台水泵分别用变频器控制。管道出口有2个阀门,其中大阀门全开,小阀门为定时排污阀门。

水泵参数:

浆料泵:30KW,1470rpm,流量:72M3/H,扬程:32米,目标流量:60M3/H精度1.5%

稀释泵:75KW,1480rpm,流量:400M3/H,扬程:50米,目标流量:300M3/H精度1.5%

控制方案:不开定时排污阀的工况下,手动调节2台泵的输出频率进似到目标流量时,固定一台泵自整定另一台泵的PID参数,用PID分别控制2台泵的变频器。变频器的频率输入为1513PID输出的模拟量,加减速时间均设为20S.

现状:2台水泵输出互相有干扰,即某一台加速(流量增加时)导致管道压力增加,另一台水泵的阻力增加流量变小,经反复调整PID参数,基本满足要求。

问题:当定时排污阀打开时,2台泵流量均上升(因出口压力降低),排污阀关闭后,流量值又降低后再逐渐回复正常值,误差值约10-15%

请教各位大侠:有什么高招处理排污阀开关时产生的偏差,本人非常感激!

本工程非常着急,如有切实可行的高招,现场有偿服务也可。电话:13807268426    E-MAIL:13807268426@139.com