回复:关于循环中断的CPU报系统故障,151-8

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-09-27 22:10:14

4楼

展开查看
以下是引用KITT在2016-09-26 19:41:44的发言 >1楼

 ob35只能大于100MS(当然手册上说能设定1MS)你设定个10MS那是OB38的执行中断周期了用到400CPU了那么除了优先级外这些CPU支持的中断都一样了?151-8顶多就是314的性能你还把他全负荷运行不知道以后会怎么样,我建议你不行还是换个315吧。OB1的那个时间就是扫描OB1的时间与OB35没啥关系,OB35循环中断自己按设定时间跑不管你跑得完跑不完若跑不完就调用OB80。

你说是针对哪款CPU呢?我有几个项目,cpu是3152dp,OB35设定为10ms,是可以的。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。