恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-28 09:34:51
20楼
“ 何时需要三层交换机?
当我们的控制系统需要和上层网络连接的时候,例如底层的PLC系统需要连接到上层的ERP系统和MES系统,此时由于网络不在同一子网,通信需要通过路由的方式来实现,这样我们就需要使用支持路由功能的交换机(三层交换机)来实现。”
看来红字部分很关键。
那么,如果“ 仅有上层” 系统需要访问底层网络时,该怎么办呢?这时,底层的各PLC仅作为服务器端响应(不需要编程)。
例如:客户购进一条生产线(PN/IO系统 2PLC +8驱动; 外+1触摸屏;);隔年又购进一条,后来已经是五条生产线在运行了。
如果客户提出要对这些线做生产管理、去读写各PLC数据,是否需要重新做各设备的网络配置呢?
1、5条生产线的IP段;设备名称"组"都是一样的。(其实就是”复制“做了5个相同的项目。)
2、5条线的IP段是不同的;设备名称”组“都是一样的。
这种情况,上层肯定需要路由才能找到指定的PLC;查看驱动状态。那么需要在PLC/驱动中配置网关么?
是不是可以怎么说:“仅当此PLC需要访问 IP段之外时,才需要设置网关。此外,不需要设置。”?
如果是情况2,还好说。
要是情况1,难道还要去重新配置所有设备的IP么(停产、重新组态、修改相关通讯程序的 IP_v4; 编译下载、重新上电。还挺麻烦的。)?
您谈的问题详细讲的话其实又可以单独开一长篇来谈了。
先简单说说吧。
1:通信是双方的事情,即使是PLC做服务器,那常规设置下,也需要设置网关。
2:对于多条生产线联网并线的问题,最好是提前做好网络规划,来避免这些事情,如果提前没做,那最好是修改设备的IP地址。
3:紧跟上条,如果您的设备非常重要,无法停机,IP重复,又要联网,那只能在网络设备上做文章了,使用支持NAT功能的3层交换机来实现。
精华帖版主置评:这说明,前期的网络规划很重要。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主