恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-28 09:47:30
11楼
我的观点,变频器的载波频率就用系统默认为好。不要随便的更改。不知是否注意过,这个参数的授权是比较高的,什么意思?就是提醒你不要轻易的去碰它。他很关键。
我记得刚接触西门子的变频器,第一台是MMV系列的,第一太台变频器不会用,所以上电后运行噪声特别大,而且确定是电磁噪声,于是,根据使用日系电机的经验,把载波频率参数加大,好是好了,但随之而来的就是对周边电气设备的电磁干扰相当严重。后来把一个西门子工程师朋友叫来帮忙指导,他就是给电机做了一个自动辨识计算,再运行电机,刷刷的声音很好听。后来学会了西门子电机的调试使用方法,延续至今,没发生过电机电磁噪声大的问题。
其实,也很简单,就是按照电机的铭牌数据,准确的建控制模型。再运行电机,没什么声音耶。那种连续的电磁声很舒服的。我们使用的电机,没有原装进口的,都是国内工厂的电机,从来没发生问题。关键就是快速调试的步骤,一定要真正的做完了。这很重要。
另外就是电机的基本参数,不要太随意的设置,要尽量接近它的真实数据。除了电压,电流,功率以外,电机的额定转速和额定功率因数要准确地输入,不要估算一个随便的设置,还有一个参数,就是电机的额定励磁电流,这个最好是实测后自己准确输入,实在不知道,再用变频器自己实测的值。
这个很有用,可以挖掘电机最大性能,提高控制精度。