恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-28 14:07:59
24楼
这个讨论有意思! 对我这个IT小白来讲,开眼了,呵呵
我们现在做的设备正有些需求。 一台S7的CPU,挂若干个变频,伺服走PN。 然后客户买好多台这样的设备。 然后需要将这些设备全部管理起来,接入到上位的MES系统。
好了, 一种机型我的CPU选的是双网口的1515-2PN 。 其中一个网口用以设备内部的PN通讯, 另一个网口独立给MES系统,可以通过编程实现修改该网口的IP(在触摸屏上设这个口的IP),这个非常方便,客户要啥IP我就给他改啥。
另一种情况来了,由于机型不同,有的设备控制相对少些,用1515-2PN实在是太浪费, 那么我选的是ET200SP的CPU(1512SP-1PN)。 而这种设备客户也有同样的需求连接到MES系统... ... 我又不想每台设备都改CPU和变频伺服的IP,这样实在太痛苦,而且对项目管理完全不合理。 这个时候外加一个什么样的交换机比较合适? 另外需要PLC这边做什么特殊设置么?
如果每组中就是一台PLC,改PLC一个IP还好说,就怕组内有多个PLC;相互之间还有 TCP; S7等通讯,那么程序FB中的 IP_v4都要改。然后重新编译、硬件组态;都要下载重启。
要是相同IP分配的不改,我觉得网络上还真是个麻烦事儿。每组对要有个NAT转换;如果是上层访问下层,还都需要分配端口,指向每一个设备。设备较多时、通讯协议较多时(各种需要打开的端口),还真的不好弄。
你还是听听 westcowboy 大侠怎么说吧。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主