以下是引用伊默在2016-09-28 13:31:44的发言 >23楼

这个讨论有意思! 对我这个IT小白来讲,开眼了,呵呵


我们现在做的设备正有些需求。 一台S7的CPU,挂若干个变频,伺服走PN。  然后客户买好多台这样的设备。   然后需要将这些设备全部管理起来,接入到上位的MES系统。


好了, 一种机型我的CPU选的是双网口的1515-2PN 。  其中一个网口用以设备内部的PN通讯,  另一个网口独立给MES系统,可以通过编程实现修改该网口的IP(在触摸屏上设这个口的IP),这个非常方便,客户要啥IP我就给他改啥。


另一种情况来了,由于机型不同,有的设备控制相对少些,用1515-2PN实在是太浪费, 那么我选的是ET200SP的CPU(1512SP-1PN)。   而这种设备客户也有同样的需求连接到MES系统... ...  我又不想每台设备都改CPU和变频伺服的IP,这样实在太痛苦,而且对项目管理完全不合理。 这个时候外加一个什么样的交换机比较合适? 另外需要PLC这边做什么特殊设置么?

哈哈。

伊版用的是1500啊,那这个需求就太容易实现了。

1500有个功能,叫可多次使用的IO系统,就是针对您说的这种情况。

整个PLC系统(包括PLC,分布式IO,驱动器,触摸屏)的设备名称,IP地址在组态的时候都可以是没有IP,没有设备名称的,就把这个无IP地址,无设备名称的项目下载到PLC中。

下载到PLC后,甚至调试工程师到现场后,无需编程工具,甚至可以通过1500 CPU的显示面板为CPU设置IP地址和名称后,整个系统就可以工作正常了!!

这样就可以实现多套相同设备联网的问题了,无需组态多个项目!一个项目即可!!

该功能的详细说明参见博途在线帮助。很强大,很实用的功能!

Let's build the automation future!