回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

tmac2014

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2014-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-28 15:32:51

30楼

展开查看
以下是引用tmac2014在2016-09-28 09:11:40的发言 >19楼

楼主,您好,这种情况我们遇见较多,建议先用Wireshark抓包工具查下是否网络中存在大量数据包交互,找到源头(采用网络隔离)。


另外,MES系统网络和Profinet网络尽量划分VLAN,可以不用使用X400三层交换机(价格较昂贵)。

以下是引用周杰伦在2016-09-22 20:54:31的发言 >楼主:每一个站都有1200和...

引用楼主详细内容:

每一个站都有1200和TP700,也有走PN的扫码枪和RFID,G系列变频器,所以每一个站都有一个MOXA的交换机。

因为要和MES通讯,所以所有的站点都需要连接到一个总的 交换机上面。

今天一连接,所有扫码枪和RFID通过1200诊断功能的报警了,使用的是TP-LINK的32口的交换机,请问有谁遇到这样情况吗?

这个就是先前提到的一个关键问题,PN设备都是短小报文交换,并不足以影响网络带宽,也不足以影响PN断线问题,但是如果存在MES系统,这个MES系统可能有更复杂的网络架构,也可能会存在更大的数据量交换,而普通的交换机对PN设备支持优先级不一样,例如MES系统下发产品信息至PLC系统中的各类设备,等等,

当初西门子也是建议我们采用SCALANCE S615安全网络模块,由于周期和价格原因,最终采用网络隔离,划分VLAN,解决根本问题。