老外程序的不一样的故障复位,学习讨论一下:【可转为己有,嘿嘿】



      SET                               // SET RLO


// cycle

      O     #FaultResetStart    // M700.3

      O     #FaultResetEnd      //M700.4

      JNB   END



// Open Error DB


      OPN   #FaultNumberDB


      L     DBLG

      L     3

      /I    

      T     #NumberByte



// Startovacia adresa Poruchy

      L     0

      SLD   3

      LAR1  


// Startovacia adresa ACK_PLC

      L     #NumberByte

      SLD   3

      LAR2  




// ************************

//         ACK_PLC

// ************************


      A     #FaultResetStart

      JNB   RF_0


// Set value Index

      L     0

      T     #Index


ACK1: L     W#16#FF

      T     DBB [AR2,P#0.0]

      +AR1  P#1.0

      +AR2  P#1.0

      L     #Index

      +     1

      T     #Index

      L     #NumberByte

      <I    

      JCB   ACK1



// ************************

//   Resetovanie poruchy

//   Resetovanie ACK_PLC

// ************************



RF_0: A     #FaultResetEnd

      JNB   END


// Set value Index

      L     0

      T     #Index


RF_1: L     0

      T     DBB [AR1,P#0.0]

      T     DBB [AR2,P#0.0]

      +AR1  P#1.0

      +AR2  P#1.0

      L     #Index

      +     1

      T     #Index

      L     #NumberByte

      <I    

      JCB   RF_1


END:  NOP   0