回复:连上交换机,诊断PROFINET设备就会间接性掉线

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-29 09:27:20

31楼

展开查看
以下是引用伊默在2016-09-28 15:31:16的发言 >29楼

受教了,谢谢westcowboy ! 你讲的那个功能很实用。 不过我们的客户很贼的哟,他们有的还指定需要独立的网口提供给MES系统。 不过也是考虑到他们的难处,毕竟我的一台机器就要占用十来个IP(含CPU,HMI,ET200远程IO,变频,伺服等都占用IP), 一般有个十几台以上的机器全部连起来,那就危险。  所以有些客户就指定需要独立的网口, 我用1515-2PN就爽啦, 可是碰到用ET200SP的CPU就苦逼了! 这下好了,可以用SCALANCE S615 !

刚刚发现,伊版使用ET200SP CPU的话,除了SCALANCE S615还有另一个选择,CP 1542SP-1:

今天从刚刚发布的手册看到的。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109741690

看图!!

Let's build the automation future!

精华帖版主置评:又多了一个选择。不错!谢谢! -yming