楼上说的完全正确,总结可以认为:
晶体管输出速度快,并在一定程度上可调,量级为10毫秒;继电器的慢,量级在100毫秒。晶体管的寿命长,基本没有因通、断次数而损坏的;继电器的通断能力在100000次左右,是相当好的了。
最主要的是带载能力,晶体管的是0.5A,继电器的为2A。一般情况下如果不是因为“大电流”——0.5-2A的点数特别多,都选用晶体管型的,因为故障率底!针对少数点不能满足电流要求的,利用中间继电器进行转换即可。