引用16楼详细内容:
西门子工程未来时,我们自己做出的判断是:问题一 电控部分应该无异常;问题二 怀疑通讯问题,但是所表现出来的问题不符合常理,打算放硬接线,试试看治标不治本;问题三 电网电压有进行监测,未发现大的波动,晶闸管检测,也未发现异常,因为找不到问题点,换板子测试,只是板子备件还未到货; 但是西门子工程师相对更加细节,列如问题三,将一些数据记录到数据仪上; 以上其中应该能体会到我的意见,但是仅仅针对此次报告内所涉及的三个问题。
引用6楼详细内容:
你对这个报告的意见是什么?
引用1楼详细内容:
以上报告引自西门子到厂服务工程师,出于保障隐私,名字不附了就。