quote:以下是引用杂家在2005-05-12 11:39:51的发言:
首先谢谢大家!至于程序我记得不清楚了,BEGIN
NETWORK 1 //网络题目 (单行)
//
//网络注释
//
LD SM0.0
A I0.0
= Q0.0

NETWORK 2
LD SM0.0
A I0.1
= Q0.0
I0.0是手动,I0.1是自动,当时的程序大致就是按这个意思编的,不见执行机构动作所以我就这么认为了,随后我就用了置位复位,解决了这个问题,所以拿出来和大家讨论。

NETWORK1
I0.0通,则Q0.0通;I0.0断,则Q0.0断.
NETWORK2
I0.1通,则Q0.0通;I0.1断,则Q0.0断.
PLC运行后,Q0.0有无输出取决于I0.1,而与I0.0无关.
开关量输出不存在优先级,不过你要明白一点,只有当PLC程序运行完成后,才将最终结果输出.