@yzmcumt 这个问题,我也曾经考虑过。如果电机铭牌没有COSΦ该咋办呢?特别是国内的变频电机,铭牌数据就没这个参数。甚至连额定转速都不标。也不知道是怎么想的,他们认为,都变频器控制了,还要什么额定转速?随便设置了。岂不知,传动控制的基本算法,是和电机的等效模型密不可分的。难怪不做建模的控制,电机的运行噪声很难听。
如果是国内的电机制造商品牌,我都是直接与制造商的技术索要电机参数(铭牌没有的),他们都会提供满足你需求的。这点毋庸置疑。
如果没有厂家,不知道或不存在了,可以根据额定电压、额定电流、额定功率,用公式估算:
交流异步电机的功率与电压电流平衡方程式:
P(kW) = √3 * U(V) * I(A) * COSΦ * η(%)
公式中,只有最后两项是未知的,求出后开方即可,或者根据电机的功率大小,确定其效率的大小即可求出功率因数。一般的小功率电机效率比较低以87%左右确定,而中型或大型电机的效率比较高一般90%-95%估算。
最好是采用铭牌数据比较全的电机,比如西门子,ABB的电机,一般在国内工厂制造的,价格并不贵。