回复:400 PLC CPU 运行了5年 突然程序丢失

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9424
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-30 11:50:39

4楼

    如果确认电源模块,电池OK后,你确认那个电池开关打开?如果没有打开,对不起,当flash卡存在问题或者接触不良的仍然会丢失程序,当然你的下载方式也需要确认一下的。

    曾经也碰到过一次,flash卡没有问题;电池也没有问题,电池开关也没有问题的前提下,丢失过一次用户程序。断电后重新拨插了一下flash卡,电池重新也拨插了一下,开关拨动了一次,重新下载了硬件组态及用户程序,使用5、6年了也没有问题。

    估计是上诉3个环节中的某一个出了接触性问题,但当时一心想排除故障,没有一一确认。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54778条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。