大侠理解偏了,绝缘出问题大多数不是击穿了,是外壁破损导致绝缘粉漏掉了,这样的话隔离变压器只是起到了安全的作用
引用16楼详细内容:
隔离变压器的目的是避免发热丝与外壳之间建立电压,填充料就无需承受绝缘电压了,哪来击穿接地了呢?
温度对于绝缘是有害的,半导体材料随着温度升高,绝缘等级迅速降低,填料里含有的杂质碳化导致电热管击穿,用隔离变压器就是撤掉这个引起绝缘击穿的电压。
自己画个图分析一下吧!
当年变频器尚未普及时,谁会想到花钱用变频器呢?隔离变压器就算按100yuan/kva算,这个钱值得出的。
引用13楼详细内容:
隔离变压器的作用就是当发热管内发热丝对外壳接地时,不会产生电流,因为隔离变压器将地跟变压器输出的回路线是绝缘的。
引用10楼详细内容:
我想问,隔离变压器的作用就是安全吧,对发热管的寿命没有影响啊
外壳破裂的原因很多,可能是内部的发热丝安装的不好,绝缘粉品质不过关的等等原因,缺少干烧,外壳材料不过关导致热膨胀破裂,破裂后最好是直接断电,切除故障源。