最近接触了一段时间1500系统,一个PLC1500系统控制洁净空调的项目。其中一部分控制是用模拟量输出模块 532-5HF00 输出0—10V信号给西门子楼宇里的电动调节阀SKD62. 关于PID调节已经算是比较熟悉,但这次栽在一个硬件问题上(电气连接部分)。具体电气连接如下:
5HF00模块接线
通道0: 1,2短接输出到端子AO1 3,3短接和模块24V电源负端M连接
SKD电动阀接线
G G0:一组AC24V的供电电源 Y: 由5hf00模拟量输出的信号,即上面的AO1 U:位置反馈信号 接到7KF00模拟量输入端也是0—10V M:这个M端电动阀本身内部是和G0(电源零线AC24V的)相同的
所以在电气连接放线时一个电动阀是屏蔽4芯线 两根电源线 一个控制信号 一个反馈信号。由于M和G0是相通的,所以在PLC控制柜内将5HF00通道的3,4端子以及模块电源的负端都和AC24V的一段G0连接一起。
系统调试好运行一段时间后(期间阀门运行正常),问题出现了。。。。
大部分(有几个没问题)控制电动阀输出的通道都没有了电压信号,程序输出是有的(程序删除掉,重新在硬件监控表给定这个通道整数27648),而用表测量通道还是没有输出。
按照以下步骤进行了排查:
Step1:检查程序----程序输出没问题
Step2:硬件诊断---模块存在正常 模块本身指示灯均是绿色常量
Step3:拆掉末端接线,不带负载测量依然没有输出
Step4:更换一个5HF00模块,信号有了!!!
于是判断为模块通道大部分损坏!!!(个别通道是好的,接线和其他通道一样的)
现在更换了所有模块,但在原因未查明前还不敢带负载继续运行。究竟是什么原因会导致模块输出通道有问题呢???
注:本人以前都是用PLC300 系列里的5HF00,而且硬件接线和现在一样,调试过很多同样的项目。7kf00模拟量输入通道有损坏过,但是模拟量输出损坏还是第一次。大家帮忙分析下吧。。。。。感谢!!!