传动通讯隐性故障引起全线停机

已锁定

云端的督瑞尔

  • 帖子

    91
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-03-17

普通 普通 如何晋级?

传动通讯隐性故障引起全线停机

1019

8

2016-09-30 15:16:38

 

我这系统是S120的,有六台BLM,2台SLM,还有其他的逆变器,是条4800纸机生产线。8月份车间要求传动加了些连锁,改后传动出现了逆变器自己停止工作但不抱任何的故障,在STARTER里也没有故障信息。正常运行时传动停了,跑到传动室查看,发现所有的逆变器都是正常状态,没有任何的报警信息。PLC和其他的硬件状态都正常。

但是具体原因还不知道,那段时间每两三天停一次,非常不正常,车间要求查明原因,来过厂家的还有西门子技术支持。分析原因是运行条件丢失造成,但具体原因是哪不确定。分析怀疑几个方面。

1 DP通讯造成的,出现故障时没有报通讯故障,所以这方面排除。

2改程序地址冲突造成停机,主要检查方向就是这一方面,因改后问

  题严重了                                                               

3 现场操作台的急停信号丢失引起逆变器停机,这方面在程序内做了

  延时,后来经测试没有作用。

4 干扰引起的,后来到桥架上把DP线与动力线隔开一段距离,但因

  DP线压到里面,只能抽出一点。

与他们沟通得到的结论基本这几方面,后来做了不少工作,问题没有解决。最后没办法了更换DP头试试,9月份停机检修的时候我把传动室内400PLC的总头拔下来了,换完后恢复的过程中发现现场所有的操作台都通讯不上了,在检查的过程中我动了动PLC的DP头,外面的人说好了,通讯断断续续。于是怀疑是头部的DP头有问题,当时就换了。用了一段时间没出过故障,基本确定问题就是出在通讯上。

查找问题走了不少弯路,因是改程序后出现的问题,主要向着这方面排查的,当时西门子工程师怀疑通讯问题造成的,因没有故障信息报出不好确认就没有从这方面查,其他的方面也陆续的排查了,从程序内对怀疑的信号做了屏蔽也没起作用。

这次排查原因周期长了,有一个月之久,时间大部分在检查程序方面,事情也是赶到一块了,导致8月份停机次数增多,应该负全责。但对我来说受益匪浅!期间我认为我最大的失误是没有从硬件组态查看故障信息,只是靠猜测排查。这是个教训!

我写出分享给大家,希望能从我这吸取教训,更快的解决问题!

 