回复:400 PLC CPU 运行了5年 突然程序丢失

葡萄帅

  • 帖子

    493
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2012-05-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-30 16:29:50

8楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2016-09-30 11:50:39的发言 >4楼

    如果确认电源模块,电池OK后,你确认那个电池开关打开?如果没有打开,对不起,当flash卡存在问题或者接触不良的仍然会丢失程序,当然你的下载方式也需要确认一下的。

    曾经也碰到过一次,flash卡没有问题;电池也没有问题,电池开关也没有问题的前提下,丢失过一次用户程序。断电后重新拨插了一下flash卡,电池重新也拨插了一下,开关拨动了一次,重新下载了硬件组态及用户程序,使用5、6年了也没有问题。

    估计是上诉3个环节中的某一个出了接触性问题,但当时一心想排除故障,没有一一确认。

我的不是FLASH卡是 RAM卡