楼上二位。

双线圈嘛。如果单看面向物理输出点的话,的确没有这样的必要。但是对于我们使用通讯,高速输入高速输出,无论如何,你也要和双线圈握手。

当前,正在输出脉冲串。现在你收到一个信号,需要立即停止当前脉冲并发出反向脉冲。此时你需要做什么?你需要对sm67.7做什么?

第一,复位。

第二,执行pls指令停止当前脉冲。

第三,修改相应的信息准备发出反向的脉冲。

第四,置位。

第五,执行pls指令,发出反向的脉冲。

ok。这个sm67.7虽然你通常是用mov指令赋值。但是这个点仍然在一个周期内被赋值多次了。

这不是双线圈嘛?是使用线圈指令才叫双线圈吗?

线圈是每个周期都更新的作用。而置位复位mov指令等是能流on的时候每个周期更新的作用。要数双线圈,都双了。

如果有个程序,前面对Q0.0置位,后面对Q0.0复位,中间还有一个置位。那……双不双啊?流程的程序这样的情况多得很了。


双线圈这个名字只是一个代号。就像 亚军 是什么意思?没什么意思,就是特指获得第二名那个人的头衔。双线圈就是特指点位赋值不是一次的情况。