回复:传动通讯隐性故障引起全线停机

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-10-01 11:24:56

8楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-10-01 08:51:16的发言 >6楼

DP在整个系统应用,一般是分为几个网络的,比如现场一段网络 变频器一段甚至两个网络,或监控也是一个网络,那么有故障的DP接头应该下面挂的所有从站应该都是逆变器没有别的,现场是这样的吗?

DP故障有问题,逆变器却没有故障输出,那么是不是说明逆变器的参数设置上将通讯监控屏蔽了,

DP头的损坏问题,基本没有碰到,有几次是电焊机造成的除外,,

一般都是做的不规范或者等电位接地没有做好造成的,个人认为 DP接头本身损坏的概率还是比较小的,,

DP头特别是插接的,使用多年后会存在瞬间接触不良或接触不良情况.我去年更换多个DP头.