回复:求助:CP343-1的时间如何设置?

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-02 22:23:07

7楼

 我在想你的CP组态正常吗(STOP?),另外我也一直没在意过这个问题,现在我没有CP不能测试一下,我翻了一下手册说是这样说的

– SIMATIC 模式
CP 接收 MMS 时间消息并同步其本地时间和 CPU 时间。
精度约 +/- 1 秒
您可以选择是否转发时钟。 还可以选择转发方向(站 > LAN 或 LAN > 站)。

– NTP 模式(NTP: 网络时间协议)
CP 定期向 NTP 服务器发送时钟查询并与当地时钟同步。 可以选择将时钟转发给
CPU。
精度约 +/- 1 秒


 制造报文规范(Manufacturing Message Specification,MMS)这是IEC61850通信标准里面定义的信息包含了同步时间报文所以我的理解是在SIMATIC模式下会通过SNTP协议同步时钟接收时间同步报文,NTP方式是通过NTP服务器或者NTP服务来同步时间的不适用你的要求,你下面那个图中的两个时间帧都应该关闭,同步类型也不用选,我也看了一下没有想关的SFC用于CP时钟修改,当然我感觉也不能修改因为鉴于同步的原因,希望有了解的人能帮到你。一个看似简单的问题却是无能为力。

另外有一个建议你再确认一下CP的版本号还是不行的话可以降低一个版本或更新一个版本(至于更新固件当然这是在确认一切操作无误的情况下而不能解决问题时才需要做的)还有可能就是你的CPU版本过低。