G120变频器问题

已锁定

备斗的人生

  • 帖子

    389
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-30

黄金 黄金 如何晋级?

G120变频器问题

564

1

2016-10-03 19:47:20

 各位大侠好!

情况描述:有问题的变频器是一台全自动打捆机,负责控制横移电机的变频器。该变频器采用的是端子输入固定频率控制方式。参数设置如下:P1300=0、p100=0、p304=400、p305=3.45A、p311=1420、p15=12、p1080=0、p1120=1.0、p1121=0.3、p3900=Y;然后p840=r722.0、p1113=r722.1、p1070=1024、p1020=0、p1021=0、p1022=r722.2、p1023=r722.3、p1003=600、p1004=1200、p730=r52.3、p1280=0、p219=0.2、p2030=0、p1900=0。

现象:现在一切正常,只是当打捆机横移走高速的时候,变频器控制面板显示只有400左右的速度,并且横移电机走的很慢,而变频器参数设置的高速为1200,面板上也有显示。请问G120变频器的高速,由哪几个参数控制的?