西门子当然做的专业一点,另外一家公司在不定义PIP也没什么大的问题,不定义PIP有两种方式来实现更新PI(过程映像)第一就是通过中断OB也就是执行中断时,还有一种是使用SFC26 SFC27也可以实现更新PI,如果定义了PIP的情况下对应的过程映像IO地址区是根据硬件组态配置的中断OB进行时才更新过程映像如果没有执行中断OB就不会更新对应的过程映像如果只是分配了PIP地址没有配置对应的中断OB只能通过SFC26/27来手动更新过程映像,PIP与OB1 PI是冲突的也就是二者不能同时更新或者说应用组态。如果没有定义PIP的话过程映像更新的就很快,其实PCS7的大多功能块在循环中断OB中的所以OB扫描周期可能几十次(过程映像相应的更新)也没什么用因为你没用那个点而定义了之后就随你的使用来更新不使用的时候不变。当然我们一般的控制都是不定义PIP的因为我们用的是OB1 PI。另外提醒一下过程映像外的PIB PIW PID PQB PQW PQD等等是不受PIP组态的影响的是按通常理解的来的也不能定义因为他不叫过程映像。