回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4264
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-10-04 10:26:03

15楼

说把P设成负值的,或者说正作用的都是瞎说。 去仔细看看10楼鲁小花的贴子。

另外,老万把我的设为2星,把玲子的设成3星,我不服哦  ^_^

PID做标准化,才是规则的做法。 谁规定模拟量输出的量程就一定是27648呢? 如果我是用G120变频器通过PN连接到1200上,然后用G120上的模拟量输出呢?那么满量程可是16384呢, 再如果通过通讯控制别的变频器,还有可能是10000对应满量程呢?  事实上我经常会把G120的模拟量输入输出都用上,省钱又方便。

I can do it
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。