搜到一篇好帖子,发出来留着学习。 

楼主的问题具有一定代表性,西门子系统数据回装问题比较普遍,建议按以下步骤进行:
1.首先注意CCU上的七段显示码 -如果是“6”, 代表的含义 ,即SRAM数据完全清除,或者NC启动准备好运行,如果是其它数字,说明系统参数未完全清除,或CCU板件损坏,
2.将CCU彻底总清,此时正常状态为显示灯(左、右列)两个绿灯+5V,PR 灯亮,如果总清后数码管不显示6,则CCU板损坏,或MMC卡损坏,而SF红灯亮表示驱动故障,系统启动无误后此灯灭。因此,此时SF红灯亮,状态正常,
3.如果数据无法清除彻底,可以拔掉CCU板上的备份电池,放置三十分钟以上,让系统彻底掉电,再将电池回装到CCU-BOX,并将NC总清,观察CCU上的七段显示码状态,如果显示“6”,说明硬件-CCU单元,MMC卡完好,此时再回装NC、PLC参数以及程序,注意次序,先装NC,再装PLC,
4.如果按照以上操作,机床安装参数仍然报警,请仔细核对NC数据是否完好,可以用以前备份的数据进行回装,

 

一般来说,按照以上步骤即可判断并解决设备故障,祝楼主好运!

回答者:                                                                    沧浪子-                                顶级工程师  第12级                                 2012-07-24 21:03:21


提问者对于答案的评价:
就是NCK没有清干净。