以下是引用芳季在2016-09-22 17:17:16的发言 >1楼

关键是查问题点。

1提出可疑的问题点。

2核查问题点是否与影响有关。

3排除可疑点,隔离可疑点影响。

最好不要用“死机”这个门外的术语形容当前的状态。到底当前plc有没有RUN?plc电源有没有中断过?plc有没有存在ERROR?直流电源有没有短路重启?

“死机了,按按键它不动了”这纯粹是操作者的术语。如果用死机来涵盖故障来源的话,那根本不用查原因了。

你肯定是不用继电器输出型号,所以碰不到这种情况。