DB模块经常要用电脑去覆盖问题

已锁定

zzh168

  • 帖子

    56
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠客

注册时间:2008-02-01

普通 普通 如何晋级?

DB模块经常要用电脑去覆盖问题

518

6

2016-10-04 19:36:00

公司一台床子,经常不能自动,要用电脑去重传DB模块程序覆盖原程序。OK用一段时间又要重传。


S7--300,CPU313 2DP,联接激光测距的是CP341   RS422/485通讯块,激光测距是宜科 OSM150-KL30V2B6Q12.8/485测距仪,DB块是控制激光测距的。

DB模块经常要用电脑去覆盖问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54664条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。