回复:DB模块经常要用电脑去覆盖问题

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-10-04 20:08:12

2楼

展开查看
以下是引用zzh168在2016-10-04 19:36:00的发言 >楼主

公司一台床子,经常不能自动,要用电脑去重传DB模块程序覆盖原程序。OK用一段时间又要重传。


S7--300,CPU313 2DP,联接激光测距的是CP341   RS422/485通讯块,激光测距是宜科 OSM150-KL30V2B6Q12.8/485测距仪,DB块是控制激光测距的。

建议楼主检查一下激光测距仪程序。是不是用一段时间累积误差大了。