鼓捣了一下午终于可以了,在此过程遇到的感觉挺奇怪的事情,

开始在PC/PG里面激活的是CP5611(PROFIBUS)<Board 2> ,打开WINCC激活项目后,画面状态显示灰色,没联网的状态,再打开STEP7,监控程序,在线连接后,程序在线状态,激活的wincc项目也显示联网状态,

如果先打开STEP7 在线监控程序,再打开wincc激活也是联网状态, wincc联网后关掉STEP7 wincc不受影响,

此时设置wincc启动激活,重启电脑,开机后wincc自动激活还是没联网状态,打开STEP7 在线监控程序,提示通讯口再被使用, 把wincc关掉,取消激活,再监控程序,又可以了,在线监控程序后,再打开wincc,激活项目联网状态,反复试了好多次都是如此

我这小宇宙快要爆发了,真是招鬼了,第一次遇见此类情况

后来,我把WINCC里面系统设定设备名称改成CP5611(PROFIBUS)<Board 2> ,在PC/PG里面设定CP5611(AUTO)<Board 2> ,嘿,项目激活好了,打开STEP7,监控程序,提示通讯口在被使用,我在STEP7里软件内的通讯口设置成激活CP5611(PROFIBUS)<Board 2> ,在线监控可以了,

此时重启电脑,WINCC项目自动激活后也能正常联网了,  真是没整清楚,问题到底出在什么地方,

好无语好困惑