 大家好!

最近做了一个项目改造,把原来的变阻调速控制系统升级为变频调速控制系统,升级以后的电机带电磁制动器


现在的问题就是出现在了这个电磁制动器上了,最近老是烧这个,炸那个,搞的人心惶惶的。


用户反馈说该吊机大车运行不正常,派维修人员上去检查,发现是大车有一边的电机打不开,检查发现电磁线圈烧了,这个电磁线圈是170VDC控制的,也就是说在变频器运行时驱动一个接触器,这个接触器驱动一个380VAC转170VDC的整流器来控制这个制动器线圈的动作。


制动器线圈已经烧了,但是总的要把最终原因找出来呀,然后电工去测量这个整流器有没有输出,我的天这个整流器居然有513VDC的电压。我现在就是想不明白这个整流器到底是出现了什么情况?为什么会有这么高的输出电压?


这个整流器是普通的通用型整流器,请教各位这个是什么原因导致了这个问题?有什么可能性会导致这个整流器输出513V的电压?


由于还没有到现场,所以先请教一下各位大侠!