以下是引用南山飞雪在2016-09-15 21:53:42的发言 >8楼

F030不一定是过流,还可能是换向监控,西门子做的换向监控功能不好使;

报故障要检查故障值947和949,不愿意查可以先将U580的值有7改成4,只保留过流功能,如果再报那就是真的过流了。

回转窑有时是位能负载吧,可以通过转矩方向验证,如果装置真的过流多数是逆变失败,检查反桥是否缺波头。