参考这个文件:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91110346
谢谢奇侠的指点!今天我又去调试了一下午,分别用了P2155的频率比较、P2170的电流比较、P2174的转矩比较来开启抱闸,都实现了,但都不太理想(P2155设为1--2HZ,有时能打开,有时又打不开抱闸,有的时候可以打开,但停止时变频器都停了,抱闸还不关断,不稳定;P2170不管怎么设,在停车时都反应慢半拍,轻微溜车;P2174上升都正常,一下降就不好使,实际的转矩就0.几NM,如果降低P2174的值,启动和停止时抱闸噼里啪啦的乱跳)。没办法,现在貌似用P1080的值开开启抱闸相对可靠点。
另外,我用负频率来控制反向运行仍然没有成功(具体是数字输入1始终为1=正转,通过模拟量分别给定+-10的频率值来切换运行方向。P1110已经允许负频率,P1113没设,也不知道该怎么设,其他还有需要设置的地方吗?)