不是P1300 = 0,P1300 是控制模式。快速调试的结束否,是看P1900 = 0否,等于1,进行快速调试,而且需要合闸启动,等到P1900自动等于0了,才算结束快速调试。
版主,我现在手头一个项目又用到G120,仍然遇到转速不稳定的情况,这次是用的编码器转速控制,P1300=21,我2个相同型号及功率的变频器,电机也型号相同,应是提升机应用,起升的初始化完成后,运行效果目前看比较好,另外一个是设备水平行走,参数复制到水平这一个变频器,改动了下抱闸相关参数,运行效果再次出现转速不稳定的情况,比如设置为250转,浮动在上下10转左右,有一段甚至设备抖动的厉害,而相同的参数,提升应用,转速拨动在上下1转左右。
不知道该做如何调整?!
我之前遇到类似问题,因时间原因未深究,直接将P1300改为0使用了,但是这个模式在遇到机械负载有变化时会有异常,尤其是存在低速时走不动的情况。