突然间WINCC与PLC的通信断开连接,打开电柜一看,PLC的所有指示灯都在闪烁,心想不会是CPU挂掉了吧。
这个时候脱开所有的SM模块,故障依旧。
由于CPU自带两个以太网口以及一个编程口,就用自己的电脑,并且从新找了根网线来试试网口咋样,结果网线指示灯无任何反应,PING也是无任何响应。
又去找了根编程电缆,结果也连接不上去(这个不确定是否也坏掉了,感觉驱动没装好)
一不做二不休,断电拔掉MMC卡,不插卡,然后从新送电,故障现象依旧,所有指示灯依旧闪烁。
再次断电,插卡,在送电,尝试用拨档开关来格式化卡,结果无论怎么样拨开关,指示灯无任何变化,所有指示灯依旧在闪烁。
最后,判刑了,CPU挂了,拆开CPU,发现里面有个芯片击穿了,唉!

其实在故障发生后,我就知道现场肯定动过电焊!而且还是焊接钛管。

虽然不确定是否是因为焊接引起的,但真的该引起重视。


又找了另外一款CPU,断电插上上面所说的MMC卡,竟然发现电脑也无法和此款CPU通信。然后又断电拔卡,不插卡,从新送电,电脑和CPU的通信连接上去了(用的是mpi)。心想,MMC卡也玩完了。。。。。 后面也做过格式化,但只要插卡,此款CPU就无法通信。