首先OB1能不能正常运行在于硬件组态中的扫描监视时间是否小于实际扫描时间,扫描监视时间=OB1扫描时间+中断时间,也就是说OB35的扫描时间+OB1的扫描时间,当然此处不管OB35设定的中断间隔时间只与实际OB35扫描时间有关,如果OB35扫描时间大于它的设定中断时间那么就会调用OB80(没有就STOP),此处需要注意的是OB35的时间只受OB35的扫描时间及他的优先级更高的中断有关也就是向上累计时间,而OB1处在最底层所以包含了所有中断的扫描时间。