回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-10-06 08:17:43

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-06 08:16:27的发言 >12楼

西门子的交直流传动,一个最大的特点就是《专家应用》,这词汇听起来很高深。其实说白了就是执行一次调试流程。它包括电机等效模型的静态计算,静动态辨识(需要通电启动)。仅此。


因为每一个系统,电机参数的差异,电缆线的差异,机械摩擦和旋转系转动惯量的差异,都会影响系统的控制参数。每一个系统,按照实际的状态进行计算、辨识,才能获取最佳的控制效果。


这是很具特色的传动控制系统应用。要尝试和掌握它的使用与操作。

你好,方便有个直接的联系方式吗微信或者电话,今天西门子不上班