以下是引用kdrjl在2016-10-06 08:55:43的发言 >17楼

这么小的数据呀?你的系统P1960 = 1速度调节器优化和辨识做过了吗?电机的功率是是多大的?我们这就是3kW电机(2极的)的数据,都比这个数据大耶。


你如果没有做过P1900 = 1,那还是把电机的负载轴脱开,做一次快速调试吧。问题就会解决的。


矢量控制,没有一个实际相符的电机等效模型,是不行的。控制上肯定不好使。

目前参数1960为0,动态识别我的确不方便测试,或者把几t重的设备抬起来,或者把电机拆下来,都很费劲。我觉得不应该这么麻烦吧?
电机4,变频器5.5功率。哪个参数小呢?参数342吗?