回复:g120,无传感器矢量(P1300=20)控制模式下,恒定设定速度时,电机转速不稳定。

城诚

  • 帖子

    112
  • 精华

    2
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2016-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-10-06 12:58:10

26楼

楼主的问题我遇到过一样的,设备是一台风机,变频器直接驱动,没有编码器。操作员报告此设备经常电流超高,后仔细查看,发现转速波动较大,转矩波动也较大并且有时会变为负数。

解决办法也是将控制方式改为线性vf控制,我们在改动时做过对比,发现速度控制时改变频率其电流处于不稳定的时间大约10s,而线性vf只有3s左右,猜想速度控制对与负荷变化的调整速度较慢,而负荷变化的速度如果较快,还没等变频器调整好负荷就又变了。最终导致调节不稳,电流波动较大。

另外,忘了在什么地方看到有说,如果你不是十分确定要用哪一种控制方式,那就用线性vf。