最近将一台老设备的S7-300程序移植到S7-1500,有一段程序在S7-300中功能正常,但在S7-1500中却功能紊乱,该段程序简化如下:

接通I0.0,M0.0置1,断开I0.0,M0.1置1;
再次接通I0.0,M0.0清0,断开I0.0,M0.1清0。如此反复。
这段程序在S7-300中功能正常,但在S7-1500中,结果完全乱掉,M0.0和M0.1的变化没有任何规律。
(比如:有的时候,接通I0.0,M0.0没有置1,反而是M0.1置1了......)
怎么分析也是百思不得其解。
麻烦有条件的朋友帮我测试一下这段程序。